格兰仕空调故障代码表大全(一、-1型分体机故障代码适用机型:KFR-25、35、45GWC3,KFR-23、25、35、45GW-1故障指示 故障原因运行灯 温

发布日期:2024-11-20 21:58:40 更新时间:2024-11-22 01:30:11 浏览次数:3923  

一、-1型分体机故障代码适用机型:KFR-25、35、45GWC3,KFR-23、25、35、45GW-1故障指示 故障原因运行灯 温度灯 闪2次,灭2秒

格兰仕空调故障代码一、-1型分体机故障代码适用机型:KFR-25、35、45GW/C3,KFR-23、25、35、45GW/-1故障指示 故障原因运行灯 温度灯 闪2次,灭2秒 21、29、30灯亮 室温探头闪2次,灭2秒 22、29、30灯亮 盘管探头闪6次,灭2秒 23、29、30灯亮 风扇转速异常25、29、30灯亮 室外机异常二、-1型柜机故障代码适用机型:KFR-51LW故障指示 故障原因指示灯 温度灯 TEMP、TIMER灯闪烁1-18、2-19灯点亮 24、25灯闪烁 室外机组异常26、27灯闪烁 室温探头28、29灯闪烁 盘管探头适用机型:KFR-75、120LW/S1、室内机故障指示 故障原因指示灯 温度灯 TEMP、TIMER灯闪烁1-18、2-19灯点亮 24灯闪烁 防冻结保护27灯亮 盘管探头28灯亮 室温探头29灯亮 室外机组2、室外机:点亮表示状态,闪烁表示故障故障指示 故障内容220V 380VLED1 点亮 压缩机开启 压缩机开启闪烁 错相LED2 点亮 制热信号 制热信号闪烁 缺相LED3 点亮 压力开关动作 压力开关动作闪烁 外盘管探头异常 外盘管探头异常LED4 点亮 压缩机运转 压缩机运转闪烁 LED5 点亮 外风扇运转 外风扇运转闪烁 过载继电器动作LED6 点亮 四通阀工作 四通阀工作闪烁 温度开关动作LED7 点亮 分流阀打开 分流阀打开闪烁 外探头过热保护 外探头过热保护LED8 点亮 压机加热带工作 压机加热带工作闪烁 脉冲输入故障 脉冲输入故障三、-1型3P机故障代码适用机型:KFR-73GW、KFR-73QW故障指示 故障原因运转灯亮0.5秒,灭0.5秒 室外机异常温度探头排水传感器排水溢出保护防冻结或防温升保护四、-2系列挂机度长代码适用机型:KFR-23、25、27、33、35、51GW/-2(W/V/4)指示灯 故障原因运行灯(左) 睡眠灯(中) 定时灯(右) 闪 闪 闪 盘管探头闪 闪 亮 室温探头闪 闪 灭 外盘管探头闪 灭 闪 室外机异常灭 闪 闪 防冻结保护灭 闪 亮 防温升保护灭 闪 灭 除霜保护灭 亮 灭 防冷风保护闪 亮 闪 电机堵转保护亮 亮 亮 五、-2系列柜机故障代码适用机型:KFR-43、51、63、68、70、71、120LW/-2(3/V/L)1、室内机故障指示(VFD显示) 故障原因FF-01 防冻结FF-02 制冷室外机异常FF-03 制冷过热FF-04 制热过热FF-05 制热室外机异常FF-06 室内过压保护FF-07 室温探头异常FF-08 盘管探头异常FF-09 外盘管探头异常2、室外机A、 LED1、LED5闪烁表示空调正常B、 LED灯亮表示故障LED1 LED2 LED3 LED4 LED5 故障原因亮 亮 错相亮 亮 亮 缺相亮 亮 高压保护亮 亮 亮 低压保护亮 亮 亮 过热保护亮 亮 亮 亮 过载保护(过热开关)亮 亮 亮 室外探头异常亮 亮 亮 亮 防冻结保护亮 亮 亮 亮 化霜保护亮 柄加热亮 亮 亮 分流阀开启六、-3系列分体挂壁式(左侧真空电子动态显示屏)适用机型:KFR-25、35GW/-3(-L)故障指示 解决措施FF-07 室温探头异常FF-08 管温探头异常FF-09 外盘管探头异常七、-3系列柜机(中央真空电子动态显示屏)适用机型:KFR-51、68、71LW/*-2(-3/-V/-L)故障显示 故障原因FF01 防冻结保护FF03 制冷外管温过热FF04 制热外管温过热FF07 室温探头异常FF08 管温探头异常FF09 外盘管探头异常八、光波系列(中央真空电子动态显示屏)适用机型:KFR-25、32、33、35G,51、70LW/*-3(5、6、7)GB GB42 46 48故障指示 故障原因FF01 防冻结保护FF03 制冷室外管温过热(限柜机)FF04 防温升保护FF06 PG电机故障(限挂机)FF07 室温探头异常FF08 管温探头异常FF09 外盘管探头异常KFR-50LW/V(BPZXF).KFR-68LW/V(BPZX

格兰仕空调故障代码表大全(一、-1型分体机故障代码适用机型:KFR-25、35、45GWC3,KFR-23、25、35、45GW-1故障指示 故障原因运行灯 温度灯 闪2次,灭2秒)

一、-1型分体机故障代码适用机型:KFR-25、35、45GW/C3,KFR-23、25、35、45GW/-1故障指示 故障原因运行灯 温度灯 闪2次,灭2秒是再操作系统最好的问题 ,一、-1型分体机故障代码适用机型:KFR-25、35、45GW/C3,KFR-23、25、35、45GW/-1故障指示 故障原因运行灯 温度灯 闪2次,灭2秒我觉得应该是楼上的答案。 煤矸石粉碎机 http://www.gyhjjx.c/ 炉渣粉碎机 一、-1型分体机故障代码适用机型:KFR-25、35、45GW/C3,KFR-23、25、35、45GW/-1故障指示 故障原因运行灯 温度灯 闪2次,灭2秒

格兰仕空调故障

——空调出故障了?以我修过8年的空调经验告诉你怎么解决这些故障,应该能让你少走不少弯路。

在碰到空调有故障的时候必须严格遵循科学的程序办事,切忌在情况不清、故障不明、心中无数时就盲目行动,随意拆卸。这样做的后果往往会使已有的故障扩大化,增大运行成本,缩短设备的正常使用寿命,导致设备提前报废。

第二:在空调制冷不好或者不制冷的最常见故障我编成了一个绕口令,可以参考一下。

空调制冷不好或者不制冷

这个问题最常见空调缺氟是关键

开机先摸回气管通过温度来判断

如果冰凉查内机风机转速可能低

内管鳞片和防尘清洗干净或更换

如果内管不算凉粗管可能有压扁

回气温度不算凉再摸进气来判断

进气冰凉还结霜加氟再来试试看

结霜如果慢慢散定是缺氟好决断

压机老化不难见排气不足是重点

四通串气也常见通过收氟来判断

高压鳞片必须看脏了也会制冷慢

———————————最后祝工作顺利,早些把空调修好,生活开心——————————

—————————觉得好就请点采纳答案把,给个好评,祝愿你生活更美好——————

——格兰仕空调出故障了?以我修过7年的空调经验告诉你怎么解决这些故障,应该能让你少走不少弯路。

第一:遇到空调出现故障代码时你可以去【空调故障代码网】查询,细到空调品牌和型号。万能摇控器代码查询可以去万能摇控器专区查询。

空调一会凉一会不凉多数是高压保护

如果还不明白还是建议你去【空调故障代码网】基础知识专区与多看看维修案例就可以上手了。

希望你越过越好,新的一年,顺心如意,心想事成,身体健康,合家欢乐

———————————最后祝工作顺利,早些把空调修好,生活开心——————————

新买的格兰士空调关机后出现ef是怎么

格兰仕空调的故障代码 格兰仕空调的故障代码

1--1系列:

1 室温传感器故障: 运转灯闪2次,停2秒,21,29,30灯亮。

2 室内管温传感器故障: 运转灯闪2次,停2秒,22,29,30灯亮。

3 室外管温传感器故障: 运转灯闪6次,停2秒,23,29,30灯亮。

4 室内风扇电机的故障: 运转灯闪3次,停2秒,24,29,30灯亮。

1--2系列

运转灯 睡眠灯 定时灯

室内管温传感器坏 闪 闪 闪

室内环温传感器坏 闪 闪 亮

室外管温传感器坏 闪 闪 灭

室外机异常 闪 灭 闪

防冻结保护 灭 闪 闪

过负荷保护 灭 闪 亮

除霜保护 灭 闪 灭

防冷风保护 灭 亮 灭

1--3系列

室内环温传感器故障: FF 07

室内管温传感器故障: FF 08

室外管温传感器故障: FF 09

2P--3柜机

VFD屏显示 故障代码

FF--01 蒸发器结霜

FF--03 制冷室外管温过热

FF--04 制热室内管温过热

FF--07 室内环温传感器故障

FF--08 室内管温传感器故障

FF--09 室外管温传感器故障

VFD--2单相柜

FF--02 制冷室外机异常

FF--03 制冷过热

FF--04 制热过热

FF--05 制热室外机异常

FF--06 室内过压保护

LED-1 LED-2 LED-3 LED-4 LED-5

异相保护 on on

缺相保护 on on on

高压保护 on on

低压保护 on on on

过热保护 on on on

过载保护 on on on on

室外传感器故 on on on

防冻结保护 on on on on

化霜保护 on on on on

柄加热 on

分流阀开启 on on on

备注: on是表示灯亮。